氣阻在保冷施工中涉及到,主要在保冷管線管道支架和可發生外形變化的地方,如法蘭、彎頭等位置。在國外化工項目保冷中氣阻非常常見,國內化工保冷中涉及的比較少,甚至有些技術人員或施工單位都不是太清楚,這也造成保冷質量出現結露冷量流失現象。因此給大家分享一下氣阻的施工。
氣阻施工時涉及到的材料有:Foster90-66(雙組份氣阻膠,也有單組份氣阻膠如Foster90-61,這里以Foster90-66雙組份膠為例)。Foster90-66適用溫度范圍-196℃~120℃,常溫下表面固化大約2天,完全固化大約2周。
使用時Foster90-66A/B兩組分按照體積1:1調配,攪拌5分鐘,配好后常溫下6~9小時使用完。
步驟:
1、檢查需要做氣阻的表面是否有破損、油污
2、按照施工要求最外層涂抹一圈寬度75㎜的Foster90-66,臺階及臺階立面涂滿,最里層緊靠管道絕熱材料涂滿后沿管道延伸50㎜寬,涂抹厚度大約1.2㎜。
3、貼網格布:將網格布按照涂膠的范圍、形狀裁剪合適的寬度,并緊貼膠面,網格布使用油灰刀按壓嵌入膠中